147****3555

变频控制技术,最早是被用在精密控制上。利用变频,可以得到相对恒定的温度、湿度、压力、风量等。现在由于家用变频空调的出现,出现了一阵风上变频的错误观念。前两天,才在一客户那拆除了冷却塔风机的变频器,这个单位只在夏季最热的季节开空调,根本不用对冷却水温度进行控制,拆除后,压缩机电流少了4个安培。 言归正传,若此大型建筑不是实验室、博物馆、美术馆等对温度湿度要求高的场所,就无需使用变频空调。 若机房环境限制,只能装一台机组,则变频机组也是个不错的选择,否则,出于使用可靠性考虑,应该选择至少2用1备的配置。最佳的选择则是4用2备以上。 若为了省电,应考虑变流量系统,在系统配置,管道布置上做文章。变频不是节能的唯一手段,合理的设计,也许比变频更节能。