地面采暖施工要求有哪些?

地面采暖有哪些施工要求?

2个回答

151****7581

地面采暖有施工要求:地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。水压试验应按下列步骤进行:1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。2、充满水后,进行水密性检查。3、采用手动泵缓慢升压。4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象。5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。 调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

2020-02-29

0

180****4259

地暖施工工艺-流程控制  1.施工前期准备  2.安装边角保温  3.铺设绝热层  4.安装分集水器  5.管路铺设  6.外观检验及打压试验  7.监督回填砼  8.二次水压试验  9.施工验收  10.交工会签  地暖施工工艺-地暖安装规范  1、地暖施工工艺:边角保温铺设  边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm;  2、地暖施工工艺:铺设保温板  按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。  3、地暖施工工艺:管路铺设  严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。  4、地暖施工工艺:安装分集水器  将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。  PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;  主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米;  主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦;  5、地暖施工工艺:检测打压  管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。  6、地暖施工工艺:监督回填砼  按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土  7、地暖施工工艺:交工会签  待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验,并进行施工验收,填写交工会签单。  地暖施工工艺是地暖系统的一部分,除此之外,地暖前期设计定位、地暖相关设备的选购、地暖后期维护都属于地暖系统安装范畴。