最新规范采暖管道安装规范?

最新规范采暖管和下水管的支架是用什么料做?

2个回答

135****5949

供热管道安装材料与安装要求如下:一、供热管道安装的材料要求1、适用范围本工艺标准适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸气压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室外供热管道安装。2、施工准备二、原材料要求无缝钢管、焊接钢管、冲压弯头、阀门、型钢具有产品合格证,管道组成件表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个管件、法兰、螺栓、电焊条石棉橡胶垫、石笔、小线、铅油、机油等三、作业人员要求从事本标准适用范围内管道工程施工的焊工及无损检测人员,应取得质量技术监督部门颁发的特殊作业人员资格证书。工程技术人员、质量检查人员应具备相应的专业资格。四、室外供热管道安装的材料要求1、管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。2、管件符合国家现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求,线扣无损伤,铸造无飞毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。4、附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油麻、垫、电气焊条等符合设计要求。

2020-02-19

0

147****7783

室内供暖管道安装的基本要求:(1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。(2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。(3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。材料要求:1、管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。4、其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。扩展资料热水采暖系统管道布置按供回水,可分为上供下回式、上供上回式、下供下回式和下供上回式、中供式。上供下回式该系统的供回水干管分别设置于系统最上面和最下面,布置管道方便,排气通畅,是用的最多的系统形式。上供上回式该系统的供回水干管均位于系统最上面,采暖干管不与地面设备及其他管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、延地面布置干管发生困难的工厂车间。