螺杆式制冷压缩机,振动很大怎样检修?

螺杆式制冷压缩机,振动不正常应怎样检修?

2个回答

189****3700

故障原因及检修方法如下:(1)机组地脚松动 可加垫圈将地脚螺栓紧固。(2)制冷压缩机与电动机轴线不在同一位置上 可拆除重装。校正联轴器与制冷压缩机的同轴度。(3)制冷压缩机转子不平衡 可拆卸检查,进行调整,使转子平衡。(4)制冷压缩机积存油而发生液击 先用手压动油泵一段时间,再启动制冷压缩机,即可消除液击现象。

2019-10-23

0

180****1823

故障原因及检修方法如下:(1)油量过大或过小 检查并修理喷油阀,检查并修理油冷却塔,提高冷却能力。(2)油压调节阀损坏 检查调节油压调节阀,若损坏应进行修理或更换新阀。(3)内部漏油 一般是“O”形密封圈龟裂,造成密封不良。应更换新的密封圈。(4)油路堵塞 检查疏通电路管道,清洗或更换滤油器。(5)油泵有故障 应拆卸清洗、修理或更换新油泵。(6)油量不足或油质差 应适量增加油量,若油质差,应更换符合使用标准的新油。

2019-10-23

0