返回万师傅首页
目前已经累计为用户解决43233个问题

耐火电缆和一般电力电缆的区别?

耐火电缆和一般电力电缆的差异?

2个回答

186****1061

耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

2019-10-16

0

153****6486

耐火电缆:组成成分:绝缘材料组成,低卤、低烟其本身延燃与否不在考核之列。特性:在火灾发生时,保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,有一定时间的供电能力。耐火电缆特殊条件下工作温度可达90°C,950-1000°C持续工作半小时当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时,可采用B类耐火电缆。耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理电力电缆:组成成分:YJV电缆电缆由铜导体和pvc绝缘材料组成。电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。特性:可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。可靠性高,受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定,可靠性高。具有向超高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等。分布电容较大,维护工作量少,电击可能性小。

2019-10-16

0