139****2401

泵送混凝土对配合比要求如下:粗骨料最大粒径与输送管径之比:泵送高度50米以下,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5;泵送高度50-100米,宜在1:3~1:4;泵送高度在100米以上时,宜在1:4~1:5;细骨料宜中砂,通过0.315mm筛孔的砂不少于15%;拌合物相对压力泌水S10不宜超过40%;不同泵送高度的混凝土坍落度选值:泵送高度30米以下,坍落度100-140mm;泵送高度30-60米,坍落度140-160mm;泵送高度60-100米,坍落度160-180mm;  泵送高度100米以上,坍落度180-200mm;水灰比宜为0.4-0.6;砂率宜为38%-45%;最小水泥用量宜为300kg/m3。

2019-09-21

0

152****0137

有以下主要要求:(1)泵送管路起始段水平长度不应小于15m,除出口处使用软管外,其它部份均不得采用软管。管路应用支架、吊具等加以固定,不应与模板、钢筋接触,高温或低温环境下,管路应分别用湿帘和保温材料材覆盖。(2)一般情况下,泵送下料口应能移动,当下料口固定时,固定的间距不宜过大,一般不大于3m。(3)向下泵送混凝土时,管路与垂线的夹角不宜小于12°;(4)混凝土宜在搅拌后60mim内泵送完毕,且在1/2初凝时间前入泵,全部混凝土应在初凝前浇筑完毕。(5)因各种原因导致停泵时间超过15min,应每隔4~5mim开泵一次,使泵机进行正反转两个方向运动,同时开动料斗搅拌器,防止料斗中混凝土离析。如停泵时间超过45min,应将管中的混凝土清除,并用压力水或其它方法冲洗管内残留混凝土。(6)泵送混凝土前,应先用水泥浆或与泵送混凝土配合比相同,粗骨料减少50%的混凝土通过管道,当用活塞泵时,受料斗内应具有足够的混凝土,并不得吸入空气。