水管打压试验怎么做?

水管打压的标准是多少?

2个回答

152****0588

1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg经常会出现的情况:1、水表表盖玻璃破裂!!!(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)2、打不上压!!!(某出水口未关闭)3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)

2019-08-15

0

131****0075

1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。3、加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪 器的压力精度应为0.01MPa;4、至规定试验压力,稳压1h ,测试压力降不得超过 0.06MPa;5、在工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得 超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。6、直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。

2019-08-15

0