地暖回水管不热怎么办呢?地热回水管不热怎么办?

地热进水管阀门关闭,打开回水阀门,放水都是凉水。。。放了半天水了,回水管还是不热怎么办

4个回答

137****1767

嗯,楼主你弄岔纰了,放水的时候要开着进水管,不然关着进水放回水,那样会造成回水倒流,就是说你放的不是你家地暖里面的水,而是你家所属的这栋楼里面其它人家的回水。
另外地暖不热的话,可以考虑加装一个循环泵吧,通过加速地暖系统水流循环速度来增加温度。

2018-12-12

0

151****2128

闭供水,放回水排气

2018-12-12

0

186****1451

进水管得打开,不打开热水也近不来啊

2018-12-12

0

137****8905

地热出水管热回水管不热原因及解决方法:
1、地热水管气堵:
气堵就是说,地热管道内有空气进入,造成水流不动。
解决方法:关闭回水阀门,随后打开回水管道上的排气阀,之后再全部关闭进水管上的所有阀门。当回水管排气阀排气完成后,一次打开进水管阀门进行排气,排气过程阀门是一开一排,不要全部一次性打开。
2、上年的供暖期结束后水未排干净:
每年的供暖期结束后,需要用户主动将地热水管中及锅炉管道内的水排出干净。如果长期未排出容易造成死水结垢,堵塞管道。
解决方法:如果因供暖结束后水未排干净,则可以选择自己排出。如果是由于过滤器或者其他沉淀物造成的管道内大量结垢堵塞,影响水流流速,则需请专业的人员进行清洗。
3、地热管道施工造成的死弯:
由于地热布管是施工人员来负责,有些用户请的施工人员可能并非专业人士,在施工过程没有按照严格的标准执行,就容易造成管道死弯(拐弯角度过大造成空间挤压变形)现象,致使水流无法正常流动。
解决方法:通过打开回水阀门,观察水流判断是否水流阻力过大,回水阀门一字为开,十字为关。
4、地热使用年限过久且未清理:
地热管的每一次使用都会有残留的微生物、细菌等,当供水管温度变化会产生钙镁离子垢,如果常年不清洗则会一直依附在管道上,影响水流流量。
解决方法:对于管道内的污垢清理,用户最好不要自行排污,如果是供暖期则禁止私自拆卸或排出地热管道内的水,建议请当初安装人员或清洁公司进行规范清理。

2018-12-12

0