返回万师傅首页
目前已经累计为用户解决43233个问题

跳闸后应该怎么办呢?我家跳闸了,怎么处理比较好呀?

昨晚好好的,突然跳闸,当时就开一个电视、一个电脑、一个冰箱,平常开两电视都没事,请问怎么回事?现在一推上去就跳,有时是过几秒跳,咋整?

4个回答

150****3371

一般这种情况如下:
1.超负荷用电量过大跳闸:解决方法烧开水时,不要做饭,空调、洗衣机、电磁炉等同时开。错开大功率用电器。来过到用电平衡
2.漏电:如果是热得快有漏电现象,也是跳闸(一般现在的都是有漏电保护器的)如果是漏电导致跳闸,那这个热的快就不能使用了,有触电的危险,还在在漏电保护器上复位。具体可见图片。复位按钮在红色圈内,漏电后那个蓝色方的是凸出来的,复位正常后是平的。只是是平的才可以送电。要不是送不上的
3.短路:有可能热的快的电源线有短路情况:那要不维修要不更换热的快。一般在插头侧可以维修。在发热头侧是不可以维修 的。

2018-12-07

4

158****2067

如果是漏电开关,有可能是漏电引起的开关动作,可拉下全部负荷(电视、一个电脑、一个冰箱、活动插排),合上开关,再逐个插上各负荷,看是哪个负荷引起开关跳闸,再检查哪个有问题的负荷接线。
如果不带负荷都跳,也有可能导线有了问题,或开关有了问题(断开开关出线都跳)。

2018-12-07

3

147****5300

跳闸原因有三种可能,1、漏电。2、过流。3、闸坏了。
如果是漏电用一楼的办法可以解决。
如果过流请你在合闸前按一下复位开关。
如果是闸坏了的话,拉下全部负荷再合闸仍然跳闸。

2018-12-07

1

152****8204

断开空开的出线,看还跳不?不跳就换空开.
空开自己坏的可能性大,换后还跳就把所有插头取下了,再试,还跳就找专业人员帮助

2018-12-07

1
  • 热门服务
  • 推荐问题
  • 友情链接
个人
下单